试题详情
- 简答题变压器的重瓦斯保动动作跳闸,应如何检查和处理?
- 1、收集瓦斯继电器内的气体并做色谱分析,如无气体,应检查二次回路各瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;2、检查油位、油温、油色有无变化;3、检查防爆管是否破裂喷油;4、检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;5、如果经检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;6、在重瓦斯保护的动作原因没有查清前,不得合闸送电
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 均流恶化的原因?
- 变压器的电器试验有哪些?
- 在用母线对线路送电时,为什么要先合母线侧
- 双母线的两组电压互感器二次侧能否并列运行
- 正弦量三要素为()、()、()。
- 线路的纵联保护在电网中的重要作用是什么?
- 整流变的非电量保护有?
- 测量电机振动的三个方向分别是()、()、
- 为什么异步电动机的轴承温度超过机壳温度?
- 主控楼变压器的送电原则?
- 整流变压器采取哪些措施来抑制电网谐波?
- 电气安全规程对设备验电是如何要求的?
- 电压继电器的自动脱扣具有()保护。
- 水平排列时低压单相隔离开关和熔断器的操作
- 合上直流刀应具备什么条件?
- 变压器绝缘套管的作用是什么?
- 变压器上层油温超过允许值时应从那几方面检
- 调压整流变压器投运行前的检查项目?
- 什么是大接地电流系统?什么是小接地电流系