- 简答题简述发电机解列步骤。
 
- 
	1.检查或合上主变中性点刀闸;
2.由汽机DEH装置降低发电机有功,微机励磁调节器降低无功;
3.当有、无功降至接近于零时,集控运行人员打闸停机,电气人员检查发变组出口开关联跳,如未跳闸,手动拉开。
4.检查发电机静子三相电流到零;电压到零;
5.退出励磁装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 330MW发电机解列时的注意事项有哪些?
 - ()KV以上电压互感器一次不装保险。
 - 电抗器在运行中,当环境温度超过35℃时,
 - 更换和调整发电机碳刷应注意的事项有哪些?
 - 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是()。
 - 为什么说变压器的短路损耗近似等于铜损?
 - 旁路开关代送线路开关操作或线路恢复本身开
 - 隐极同步电动机的过载倍数λ=2,额定负载
 - 低电压继电器的动作和返回的概念与过电压继
 - 当冷却器全停时,顶层油温高于()℃,主变
 - 发电量以千瓦小时为计量单位,这是()。
 - 计算题:已知某发电机的某一时刻的有功功率
 - 过度的进相运行,将引起发电机失去()。
 - 在地面上沿电流方向的水平距离为0.8米的
 - 漏电保护
 - 运行中的(发电机)主断路器突然跳闸(甩负
 - 电力系统发生短路时的现象通常有()。
 - 发电机铭牌上主要额定数据代表什么意义?
 - 哪些情况下紧急停电动机?
 - 蓄电池组进行充放电时应将负荷倒为()带,