试题详情
- 简答题330MW发电机定子接地保护的动作原则是什么?
-
(1)零序电压定子接地保护由零序基波电压U0(取自中性点电压,能保护发电机85%-95%的定子绕组)。基波零序电压定子接地灵敏段动作于发信号,高定值段动作经给定延时,启动出口继电器执行全停。DCS画面发电机定子接地跳闸光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)三次谐波电压比率定子接地保护,保护发电机中性点25%左右的定子接地,机端三次谐波电压取自机端开口三角零序电压,中性点侧三次谐波电压取自发电机中性点TV,此保护动作于发预告信号。
(3)三次谐波电压差动定子接地保护,此保护动作于发预告信号。
(4)发电机机端TV一次断线时发TV一次断线报警信号,并闭锁三次谐波电压差动定子接地保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- MLZ—1C型自动励磁调节装置的特点及工
- 母线与刀闸的温度规定?
- 哪些情况下紧急停电动机?
- 交流电流过零后,电弧是否重燃取决于()。
- 并联电容器能提高感性负载本身的功率因数。
- 发生事故时,值班人员应注意监视()和()
- 母差保护在母联开关手动合闸时处于什么状态
- 电缆原则上不允许(),即使在事故时出现的
- 母线
- 330MW发电机保护有哪些?
- 有两个灯泡,一个为220V、60W,另一
- 距离保护是反应短路点到()之间的()而动
- 视在功率等于无功功率与有功功率之和。
- 电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡
- 机端静态自并励励磁系统由()部分组成。
- 套管有严重破损和放电现象时应立即()。
- 作图题:画出有载调压的接线方式:中性点调
- 柴油发电机三次启动不成功应停止()。
- 对于F级绝缘的干式变压器的温升:绕组≦1
- 发电机的定子绕组是由()连接而成。