试题详情
- 简答题已知断路器的合闸时间为0.3s,计算备用电源自投装置中闭锁合闸的中间继电器返回时间tr。
-
中间继电器的返回时间按备用电源只投入一次整定,即 2t0>tr>t0
∴tr=t0+Δt=0.3+0.3=0.6(s) 关注下方微信公众号,在线模考后查看