试题详情
- 简答题简述220kV主变压器的启动方案示例。
-
(1)启动范围:2#主变压器及三侧断路器间隔。
(2)启动前运行方式:2#主变压器及三侧断路器冷备;220kV:南母运行,北母及200断路器热备;将200断路器充电保护定值调整为串带2#主变压器定值
(3)启动步骤:
1)200断路器串带202断路器给2#主变压器充电。调整2#主变压器分头位置;核对2#主变压器保护定值,按要求投入有关保护;投入200断路器充电保护;退出220kV母线保护;合上2#主变压器2020、1020接地刀闸;合上202北、2021隔离开关;合200断路器给北母充电;合202断路器给2#主变压器充电,观察无异常后拉合202断路器对2#主变压器冲击五次(第一次受电时间不少于10分钟),每次间隔三分钟。最后202断路器在合位。
2)在102西隔离开关两侧定相。合上1021隔离开关和102断路器;在102西隔离开关两侧高压定相;
3)2#主变压器110kV侧带负荷测保护、计量表计相量。2#主变压器110kV侧定相正确后,拉开102断路器,合上102西隔离;开关;退出110kV母线保护;合上102断路器带负荷后,220kV母线保护、2#主变压器保护、110kV;母线保护、及202、102断路器表计测相量;相量正确后投入220kV母线保护、110kV母线保护。
4)在4023隔离开关两侧定相。合上4021隔离开关和402断路器;在4023隔离开关两侧高压定相;
5)2#主变压器35kV侧带负荷测保护、计量表计相量。2#主变压器35kV侧定相正确后,拉开402断路器,合上4023隔离开、关;合上402断路器带负荷后,2#主变压器保护、402断路器表计测相量;相量正确后退200断路器充电保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看