试题详情
简答题运行中的SF6断路器应巡视检查项目有哪些?
  • 运行中的SF6断路器应巡视检查下列项目:
    (1)断路器本体检查。本体应清洁,无严重污秽现象;绝缘子完好,无破损、无裂纹、无放电痕迹和闪络现象。
    (2)运行声音的检查。断路器内无噪声和放电声;断路器各部分通道应无漏气声和振动声。
    (3)SF6气体压力的检查。应定时记录SF6气体的压力和环境温度,并与制造厂的“压力温度”关系曲线进行比较。在同一环境温度下,两次记录的表计压力值之差超过规定值,则说明有漏气现象,应及时查漏并消除之。
    (4)断路器运行温度的检查。断路器接头处及电流通过部位应无过热及变色发红现象。否则应停止运行,待消除后方可投入运行。
    (5)操作机构(液压)及位置指示的检查。操作机构应完好,液压机构油压、油位应正常,无渗、漏油现象,油泵起、停及运转正常,防潮保温加热器按规定环境温度投入或断开;断路器的机械位置指示器指示应正确,与断路器实际分、合位置相一致。
    (6)检查控制、信号电源应正常,控制方式选择开关在“摇控”位置。
    (7)断路器防潮。断路器运行时,应严格防止潮气进入断路器内,以免水与电弧作用产生硫化物和氟化物,造成对断路器结构材料的腐蚀。故运行中的SF6断路器应定期测量SF6气体的含水量,新装或大修后的SF6断路器,每3个月测量一次,待含水量稳定后,每年测量一次。在梅雨季节、在相对湿度大于80%及以上,或雨后24小时内,在室外温度低于10℃及以下等情况下,应投入加热驱潮装置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题