简答题发电机内冷水中断的象征及处理? 
  • 象征
    1) 发出“发电机冷却水流量低”声光报警信号。
    2) 发出“发电机冷却水压力低”声光报警信号。
    3) 发出“发电机断水”声光报警信号。
    4) 内冷水泵电流、内冷水压力、内冷水流量下降并大幅度摆动。
    5) 备用内冷水泵自动投入,红灯闪光,绿灯灭。
    发现内冷水压力、流量下降时,应迅速按下列步骤检查处理:
    1) 检查内冷水箱及补水箱水位,若补水箱补水电磁阀故障,应开启补水箱补水电磁阀旁路门补水。若补水箱补水电磁阀动作
    正常,应立即切换凝结水向内冷水箱补水。
    2) 若运行内冷水泵故障应立即切换备用内冷水泵运行。
    3) 备用内冷水泵出口逆止门不严或泵倒转时,应关闭其出口门,联系检修处理。
    4) 内冷水泵运行中跳闸,备用泵不联动,应立即手动启动备用泵运行。
    5) 检查内冷水系统阀门是否故障或误操作,调整各阀门开关位置正常。
    6) 检查内冷水系统管道、设备是否泄漏,若泄漏应进行隔离。
    7) 检查判断内冷水滤网是否堵塞,如堵塞应联系检修清理。
    8) 联系热工检查信号及各表计显示是否正常,通知电气加强监视发电机各温度变化。
    9) 发电机断水30秒发电机断水保护应动作,否则应故障停机。