- 简答题某上下级反时限过电流保护都采用两相两继电器接线和GL-15型过电流继电器。下级继电器的动作电流为5A,10倍动作电流的动作时限为0.5s,电流互感器变比为50/5A。上级继电器的动作电流也为5A,电流互感器变比为75/5A,末端三相短路电流IK3(3)=450A,试整定上级过电流保护10倍动作电流的动作时限。
- 由题知