试题详情
- 简答题 某安装工程公司承接架空蒸汽管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。 项目部根据现场实测数据,结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价,经工程所在地综合人工日工资标准测算,每吨型钢支架人工费为1380元,每吨型钢支架工程用各种型钢1.1t,每吨型钢材料平均单价5600元,其他材料费380元,各种机械台班费400元。 由于管线需用钢管量大,项目部编制了两套管线施工方案。两套方案的计划人工费15万元,计划用钢材500t,计划价格为7000元/t。甲方案为买现货,价格为6900元/t,乙方案为15天后供货,价格为6700元/t。如按乙方案实行,人工费需增加6000元,机械台班费需增加1.5万元,现场管理费需增加1万元,通过进度分析,甲、乙两方案均不影响工期。 工程进行过程中,发生了以下事件: 事件一:在采购一批管道焊接用的共2t低合金耐热钢焊条时,施工单位按建设单位指定的合格供应商确定了焊材供应商。施工单位对供应商首次送货的0.5t焊条进行抽样检测合格。对后两次送货的其余1.5t焊条均未检测,接收后直接用于焊接。在施焊过程中发现焊缝出现大量延迟裂纹。建设单位与监理工程师对焊条重新进行抽样检测,确认为不合格。为之建设单位要求施工单位承担全部责任,所有用此供应商的焊条进行焊接的管线全部重新组焊。施工单位认为供应商是建设单位指定的,应由建设单位承担责任。 事件二:安装工程公司项目部在工程施工自检时,发现架空蒸气管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规范要求。检查组要求项目部立即整改纠正,采取措施,确保质量、安全、成本目标,按期完成任务。 事件三:建设单位在工程后期组织进行工程质量大检查,对施工单位的一项通过检查验收合格的隐蔽工程进行重新检验,发现不符合质量验收标准。建设单位要求施工单位返工并支付检验费用。 事件二中,安装应达到规范的什么要求?
- 规范要求:室外蒸气管道的坡度为0.003,坡度与介质流向相同,每段管道最低点应设排水装置,最高点应设置放气装置,疏水器安装在管道的最低点可能集结冷凝水之处,流量孔板的前侧。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某机电工程公司通过投标总承包了一工业项目
- 工质在汽轮机内的膨胀做功过程为( )。
- 简述防雷、接地装置的施工程序。
- 评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、
- 某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告
- 控制计量器使用状态的检定是()。
- 球形罐焊后整体热处理应在()进行。
- 危险环境中的布线要求有哪些?
- 简述避雷带之间的连接方式和要求。
- 某机电安装公司中标位于海南岛沿海码
- 采购管理在机电工程项目中的应用真题案例
- 某安装公司总承包了一大型压缩机组设
- 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,
- 管道气压试验时,应逐步缓慢增加压力。当压
- 试述焊接工艺评定规则。
- 施工预算在机电工程项目中的应用【案例1
- 背景资料 某施工单位经投标,承
- 功能陶瓷除了具有优异力学性能外,还具有良
- 东南机电安装工程公司中标某商业大厦
- 现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后