试题详情
- 简答题什么是允许式(跳闸式)保护?有何特点?
-
允许式保护就是在系统故障时,收到对侧信号(区内故障时)保护将动作跳闸,收不到对侧的信号(区外故障时)保护将被闭锁。其特点是:
(1)线路每端仅装设跳闸元件。
(2)跳闸元件动作,控制发送器将监视频率改为跳闸频率,发送至对端。
(3)跳闸元件动作,同时收到对端跳闸信号,就起动跳闸出口。任何一端跳闸出口,必须两端跳闸元件都动作,即任一端MT拒动,两端皆拒动。
(4)保护动作时间:取t。=tL,或t2=tr+tch之间的较慢者。
式中:tL为本端跳闸元件动作时间;tr为远端跳闸元件动作时间;tch为通道时间。
(5)配中速的移频式通道(FSK)。
(6)内部故障,跳闸信号可能通过故障点,要求采用相一相耦合通道。
(7)通道平时可以得到监视,作为整个保护逻辑的一部分,较为安全。通道有问题,外部故障时不会误动,内部故障时将引起拒动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看