试题详情
- 简答题国产开关液压机构的油压是如何规定的?
-
1)国产SF6开关油压正常值为31.6~32.6MPa。当油压下降至31.6MPa时,油泵自启动,油位上升至32.6MPa时,油泵停止。当电动机运转时间超过4分钟时,停油泵。
2)当油压降至27.8MPa时,闭锁合闸。
3)当油压降至25.8MPa时,闭锁分闸。
4)当油压升至34.5MPa时,安全阀动作泄压,降至32MPa时,安全阀返回。
5)当油压降至18MPa时,闭锁油泵打压,以避免开关因重新打压而造成慢分闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看