- 简答题有一台630kVA、35/6.6kV、I1N/I2N=18/95.45A、50Hz的单相变压器,在低压侧加额定电压做空载试验,测得I0=5.1A,P0=3.8kW,求折算到高压侧的励磁阻抗及I0、P0的百分数。
-
在低压侧做空载试验U20=35kV,U1=6.6kV,I0=5.1A,P0=3.8kW
空载损耗的百分数为P0/SN=3.8/630×100%=0.6%
折算到高压侧的励磁阻抗是4101Ω,空载电流I0的百分数为5.3%、空载损耗P0的百分数为0.6%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 要使硅稳压管正常工作,稳压电路的输入电压
- 简述直流输电系统可靠性的四项主要指标是什
- 铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导线应搪锡,
- 二次回路的任务是什么?
- 什么是三相三线制和三相四线制?
- 检修电源及生活用电回路是否装设了合格的(
- 电缆运行时的薄弱环节主要是电缆终端和()
- CD20型电磁操作机构的跳合闸线圈由两个
- 电流互感器二次负荷阻抗值过大,应采取哪些
- 在大接地电流系统中,故障电流含有零序分量
- 查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
- 电力电缆在使用中,其中性线截面不小于()
- 测量晶体管回路的各点电位应用低内阻电压表
- 变压器联接组标号相同,是并联运行的条件之
- 画出采用双星形差流保护的电容器组的接线示
- CY3型液压机构常用的是()油。
- GB50150—2006电气装置安装工程
- 变压器差动保护,只要灵敏度达2.5以上,
- 电力电缆一般不允许有中间接头,只有在敷设
- 基尔霍夫第一定律确定了电路中任一节点所连