- 简答题计算题:试校验雷击塔顶时引起的感应雷击过电压对35KV线路绝缘的危险性。
-
解:如取hc=10m,I=100KA,则感应过电压:
Ui=ahc=(100/2.6)×10=385KV>350KV
其中350KV为35KV线路绝缘子串在正极性冲击时的U50%(+)。
由此可见,感应雷击过电压有可能引起35KV线路的绝缘闪络,对这种线路有一定的威胁。 关注下方微信公众号,在线模考后查看