试题详情
- 简答题 某小区工程建筑面积为80340m2,由甲地产开发公司开发,乙建筑公司总承包,丙公司进行监理。2011年5月乙建筑公司将施工升降机拆除工程整体分包给A劳务公司。工程基本完工时,A劳务公司机修班进入施工现场8号楼,准备对使用的施工升降机进行拆卸,在15层层门处横向垫设2根钢管,准备将吊笼从17层下降到15层,4人到施工升降机顶部,首先拆卸了防坠钢丝绳。在进行下步工作时,吊笼钢丝绳突然断裂,吊笼由17层坠落至15层,将15层处垫设的钢管撞弯,其中一人跳出抓住导轨(重伤),其余三人随吊笼一起坠楼至地面,死亡。 现场勘验情况: 1.事故发生前一年内施工升降机未进行月检、保养和额定载荷防坠试验。 2.事故施工升降机钢丝绳在卷筒上排列混乱,存在大量断丝,并伴随着严重的磨损和锈蚀是钢丝绳断裂的主要技术原因。 3.A劳务公司拆卸前既未制定专项施工方案,也未阅读该施工升降机说明书。 4.拆除作业时乙建筑公司和丙监理公司均无人在现场进行监督管理。 在上述案例中A劳务公司分包单位应承担什么责任?存在哪些违法违规行为?
-
A.劳务公司分包单位应承担直接责任。
其违法违规表现在以下方面:
(1)违反《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,无相应资质承建该拆除工程;
(2)违反国务院《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工升降机安装、使用、拆除安全技术规程》的要求,在该危险性较大的分部分项工程,拆除前未编制拆除专项施工方案;
(3)未组织安全施工技术交底,安装过程中未按照操作规程进行安装,对升降机现状不作调查了解,盲目施工;
(4)拆卸人员未按操作规程进行,拆除前既未作全面检查,也未认真阅读说明书,错误地先拆除了防坠钢丝绳;
(5)在电梯拆除过程中未指定专业技术人员现场监督。 关注下方微信公众号,在线模考后查看