简答题空预器跳闸的处理
  • 1、检查跳闸侧空预器的辅助电机是否联启,未联动则手启。
    2、若空预器跳闸前电机电流无明显幌动,应停止辅马达运行,再启动主马达,若启动不成功,则启动辅马达运行,否则应人工盘动空预器。关闭故障侧空预器进口烟气挡板,一、二次风出口挡板,将负荷减至160MW以下。注意排烟温度的变化,防止二次燃烧的发生。
    3、若运行中的空预器电流过大、电机过热,则将机组负荷减至160MW,停止空预器运行,关闭空预器烟气进口挡板,一、二次风出口挡板,联系检修处理。若空预器短时间不能投入运行,应停止该侧一次风机、送风机。
    4、若因减速箱润滑装置或轴承发生故障,造成空预器停转,处理方法同上。
    5、若空预器进口烟气挡板关闭不严,空预器进口烟温达到482℃,立即紧急停炉。
    6、空预器恢复正常后,应在就地缓慢逐个开启风烟挡板,加强对炉膛负压和燃烧的调整,风烟挡板开启后送电。
    7、转子停转后,若由于热膨胀造成密封片卡涩时,不允许用马达连续转动转子,应采取下列步骤操作:
    1.手动提升扇形板
    2.低速转动转子
    3.使转子各处膨胀均匀
    4.注意电流变化。
    5.若上述方法无效或不成功,则应切断主、辅马达电源,手动盘车,慢慢将转子转动两圈。
    6.一旦转子可以自由转动时,应立即启动空预器运行,同时投入空预器吹灰,直至传热面上无沉积物为止。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看