- 简答题 铜导线长度L=100m,截面积S=0.1mm2,温度T2=50℃时求导线电阻R2?已知在T2=50℃时铜导线电阻温度系数为α=0.0041(1/℃),
-
先求常温下(T1=20℃)的电阻R1
R1=P*L/S=0.0172×100/0.1=17.2Ω
R2=R1[1+α(T2-T1)]=17.2×[1+0.0041×(50-20)]
=17.2×1.1=19.35Ω