试题详情
- 简答题测量模件信号处理精度测试时,有些什么规定?
-
1)测量模件处理精度测试时,应保证标准信号源(校正仪)的阻抗与模件阻抗相匹配,内外供电电源相对应。
2)检查每个通道的设置系数,应符合测量系统量值转换要求。
3)模拟量输入(AI)模件精度测试时,对于新建或大修机组,每块模件的I/O通道应逐点进行精度测试;对于中、小修和其它情况,每块模件上可随机选取1~4个通道(见表1);用相应的标准信号源,在测点相应的端子上分别输入量程的0%、25%、50%、75%、100%信号,在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值,与输入的标准值进行比较;记录各测点的测试数据。
4)脉冲量输入(PI)信号精度测试:用标准频率信号源,在测点相应的端子上分别输入量程的0%、25%、50%、75%、100%信号,在操作员站或工程师站(手操器)读取该测点的显示值与输入的标准值进行比较;记录各测点的测试数据,计算测量误差。
5)模拟量输出(AO)信号精度测试:通过操作员站(或工程师站、或手操器),分别按量程的0%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值,在I/O站对应模件输出端子用标准测试仪测量并读取输出信号示值;与输出的标准计算值进行比较;记录各点的测试数据,计算测量误差。
6)脉冲量输出(PO)信号精度测试:通过操作员站(或工程师站或手操器)分别按量程的0%、25%、50%、75%、100%设置各点的输出值,分别在各输出端子上用标准频率计测量并读取示值,与输出的标准计算值进行比较;记录各测点的测试数据,计算测量误差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 给水泵装有哪些保护?
- 在使用标准缓冲溶液进行定位调节时,应注意
- 蒸汽表压力为12MPa的锅炉属于:()
- 什么是等压过程?等压过程的功及热量如何计
- 针对炉膛负压测点经常出现堵灰导致引风自动
- 测量锅炉风压用的U型管压力计,如果安装时
- 氧化锆氧量计的基本工作原理,是氧化锆氧量
- 用定容气体温度计测量某种物质的沸点。原来
- 下列选项中,属于核子皮带秤组成部份的是(
- 开方积算器进行示值基本误差和回程误差校准
- 什么是热脆性?
- 汽包水位测量有哪些误差来源?
- 工器具使用方面发生习惯性违章行为的表现?
- 氧化锆氧量计锆头工作温度过低时,氧化锆(
- 电解质溶液导电能力的大小与溶液的()有关
- 环路令牌控制的信息帧格式是怎样的?信息是
- DEH控制系统主要有何功能?
- SCJ-2型湿度差动检漏仪,在发电机启动
- 下面几种热电偶中,线性较好的是()热电偶
- 钢球磨煤机入口风压调节系统切除条件有哪些