- 简答题电缆线路交接时电气验收项目有哪些?要求是什么?
-
电缆线路送电前应进行的电气验收项目,除应按《电气设备交接和预防性试验规程》的规定进行试验外,还应按下列项目进行检查验收:
(1)电缆各芯导体必须完整连续,无断线情况。
(2)常温下(20℃),电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列值。当电缆长度为500m以内时,3kV以下为200MΩ;6~10kV为400MΩ;20~35kV为600MΩ。当电缆长度大于500m时,其绝缘电阻可按实际长度以上列值为基数进行反比换算。
(3)测量电容、交直流电阻及阻抗等。
(4)电缆两端终端各相的相序应与电力系统的相序相吻合。
(5)三相单芯电缆的排列方式及保护接地方式应使铅包内涡流损失最小,感应电流分布均匀。
(6)电缆终端头及铅包接地电阻,不应大于10Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看