试题详情
- 简答题简述供水设施及设备的维护管理规定。
-
(1)供水设施的维护管理规定。
1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。
2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
3)每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。
4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
(2)水泵接合器的维护管理规定。
1)查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品。
2)查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
3)查看闸阀是否处于开启状态。
4)查看水泵接合器的标志是否还明显。 关注下方微信公众号,在线模考后查看