试题详情
- 简答题 系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 功率方向判别元件必须正确地按照电压、电流同名端接线后,才能正确工作,设想现场工程师是如何保证接线极性正确的。
-
一般采用直流电池组配合直流毫安表的简单工具,将电池正极接在互感器的一次同名端,直流电表的红笔(正极)接在二次同名端,当电路接通时一次电流由同名端流入,二次电流由同名端流出,指针向右摆动,稳定后电路断开是指针向左摆动,则同名端标识正确。若指针摆动方向相反,则二次同名端应在另一端。
当电压、电流互感器的同名端(极性)被正确标定以后,按照功率方向元件接线原理图仔细地接入后,还可以采用电压、电流、功率和相角一体化测量仪表进行测量,根据以上电量的幅值、相位关系和各读数值对接线校核。 关注下方微信公众号,在线模考后查看