试题详情
- 简答题 如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15Ω,Zs1.min=10Ω,Zs2.max=20Ω,Zs2.min=15Ω,z1=0.4Ω/km,φlm=75°,φd=75°;可靠系数Kk′=Kk″=0.8。 1.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。 2.在保护安装处出口短路时,距离保护一段容许的过渡电阻是多少?距离保护一段容许的最大过渡电阻又是多少?保护A出口20KM处发生相间短路,过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段是否动作?为什么?
-
2.线路AB的一段定值为:;方向阻抗继电器园半径为:,因此,保护A出口20KM处发生金属性相间短路时,短路阻抗为:,位于方向园的园心;过渡电阻分别为10Ω、15Ω和25Ω时,保护A一段均不动作,因为此时过渡电阻大于园半径,测量阻抗均位于园外。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取
- 闭锁式高频方向保护在故障时起动发信,而(
- 低电压继电器返回系数应为1.05~1.2
- 变压器比率制动差动保护设置制动线圈的主要
- 如图所示,发电机经Y0
- 阻抗继电器中接入第三相电压,是为了()。
- 高频保护发讯方式有哪些?高频信号有几种?
- SMV网络传输采用的是()。
- 结合滤波器检验项目有()。
- LFP—900系列保护的调试注意事项如下
- 三相变压器空载合闸励磁涌流的大小和波形与
- 相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路
- 组网方式下,当纵联距离保护装置的本地同步
- 高压输电线路的高频加工设备是指(),()
- 《电力设施保护条例实施细则》:电力电缆沟
- 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径
- 如图所示,已知E=40V,r=1&Ome
- 电压互感器的基本误差有()。
- 微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(
- 断路器、隔离开关位置数据对象为()。