- 简答题除氧器水位报警、联锁和保护项目是什么?
-
具有五组液位开关:
1)、除氧器水箱高Ⅲ值水位开关,联锁关闭四抽至除氧器电动阀和辅汽至除氧器电动阀,联锁关闭四抽电动隔离阀和抽汽逆止阀;
2)、除氧器水箱高Ⅱ值水位开关,联锁开启除氧器事故放水阀,联锁关闭3号高加正常疏水调节阀,开启3号高加事故疏水阀
3)、除氧器水箱高Ⅰ值水位开关,发水位高报警信号;
4)、除氧器水箱低Ⅱ值水位开关,发水位低报警信号;
5)、除氧器水箱低Ⅰ值水位开关,联锁跳闸所有给水泵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看