- 简答题内水冷系统喷淋泵由运行转检修操作?
-
以极I内水冷系统1#喷淋泵为例
(1)在极I内水冷室MCC盘柜上将极I内水冷系统4#喷淋泵控制把手由“AUTO”打至“OFF”。
(2)断开极I内水冷系统1#喷淋泵电源开关
(3)将极I内水冷系统1#喷淋泵电源开关拖至检修位置
(4)全关极I外水冷系统1#喷淋泵进出水阀门 关注下方微信公众号,在线模考后查看