- 多项选择题变压器出厂验收时,关于有载分接开关试验的验收标准,下列选项正确的是()。
A、测量过渡电阻值,与出厂值比较偏差不大于±10%
B、测量分接选择器、切换开关触头的全部动作顺序,应符合产品技术要求
C、切换开关油箱密封试验油压0.1MPa,12h无渗漏
D、油箱绝缘油耐压、油中水分值与本体油一致
- A,B,C,D