试题详情
- 简答题对断路器控制回路有哪些基本要求?
-
1)应有对控制电源的监视回路;
2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。
3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置。
4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除。
5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。
6)断路器的操作动力消失或不足时,应闭锁断路器的动作,并发出信号。