(1)变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择,当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
1)有大量一级或二级负荷;
2)季节性负荷变化较大;
3)集中负荷较大。
(2)装有两台及以上变压器的变电站,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
(3)变电站中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
(4)在一般情况下,动力和照明宜共用变压器,当属下列情况之一时,可设专用变压器:
1)当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;2)单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;
3)冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器;
4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。
(5)多层或高层主体建筑内变电站,宜选用不燃或难燃型变压器。