气体继电器动作的次数,与变压器内部贮存的气体多少有关。遇到此种情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。
轻瓦斯动作后,复归音响信号,查看信号继电器,分清是变压器本体轻瓦斯动作还是有载调压开关轻瓦斯动作。不要急于恢复继电器掉牌,然后查看变压器本体或有载调压开关油枕的油位是否正常,气体继电器内充气量多少,以判断动作原因。