- 简答题 某220kV变压器自投运以来色谱一直缓慢增长,且色谱增长与负荷变化关系密切,负荷增大时色谱增长加快,负荷降低时色谱增长缓慢。为查找故障原因,将该变压器停运进人检查,发现由于连接到分接选择器上的分接引线过短而导致分接开关轻微变形,从而使触头接触不良。 请结合十八项反措,分析故障原因。
- 有载分接开关在安装时应按出厂说明书进行调试检查。要特别注意分接引线距离和固定状况、动静触头间的接触情况和操作机构指示位置的正确性。导致此次故障的原因就是由于安装时没有对分接引线与开关的距离进行检查导致。