- 简答题简述发电机绝缘电阻测量规定及方法。
-
需要测量发电机和励磁机定子绕组、励磁回路绝缘电阻的情况有:
新安装或大修后开机前;
A.开、停机频繁的每月第一次开机前;
B.备用时间超过48小时或停机期间遇到阴雨天开机前。
新安装或大修后测量发电机的定子绝缘,应在发电机封闭母线连接头拆开的情况下进行,正常条停机情况下发电机定子绝缘的测量:发电机绝缘电阻的测量可在通水和未通水两种情况下进行。
绝缘测量摇表选择:发电机定子测量选用1000~2500V兆欧表;
发电机转子测量选用500V兆欧表或根据需要选用万用表;发电机励磁回路测量选用1000V兆欧表;主励定子、主励转子及其相关励磁回路、包括副励定子的测量选用500V兆欧表。测量#1、2发电机转子回路绝缘电阻时应将自动A、B柜内的YB2、YB3(转子电流)压板解除,测量结束后立即投入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看