- 简答题电动机运行中的检查。
-
(1)电流表指示稳定,不超过允许值,否则应报告值长或机组长,并根据其指示采取措施。
(2)电动机声音正常,振动、窜动不超过规定值,运行指示灯指示正确。
(3)各部分温度不超过规定值,无烟气、焦臭味、过热等现象。
(4)电动机外壳、启动装置的外壳接地线良好,底脚螺丝不松动,电缆无异常。
(5)轴承油温正常,油位适当,油质透明无杂物,油环转动灵活,端盖及顶盖封闭良好,无喷油漏油现象。(6)绕线式电动机和直流电动机,滑环表面光滑,电刷压力均匀,接触良好无火花现象,举刷装置及短路环良好。
(7)电动机通风道无阻塞,冷却水阀门及通风道挡板位置正确。