试题详情
- 简答题 当接通交流电源后,GVA型硅整流器停止信号灯不亮的主要原因有哪些(见图F-16)?
-
"停止"信号灯有两个作用,一是监视交流电源,二是表示装置处于停止运行状态。它的电源一般由信号变压器供电,控制方法主要有交流接触器断开和启动回路中的中间继电器失磁,其动断辅助触点闭合使信号灯亮。当接通交流电源后"停止"信号灯不亮,主要原因有:
(1)交流电源控制的中间继电器在失磁后,其动断触点未闭合或接触不良。
(2)主电路的电源熔断器或信号变压器的电源熔断器已熔断或接触不良。
(3)信号灯泡已损坏。
(4)信号灯控制线路有断线。
(5)信号变压器的输入、输出接线端子松动、接触不良等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看