试题详情
- 简答题阐述配电网的规划设计应符合哪些基本原则?
-
(1)中压配电网应依据高压变电所的位置和负荷分布分成若干相对独立的分区。分区配电网应有大致明确的供电范围,一般不交错重叠。分区配电网的供电范围将随新增加的高压变电所及负荷的增长而进行调整。
(2)高压变电所中压出线开关停用时,应能通过中压配电网转移负荷,对用户不停电。设计时应考虑装置分段开关,故障时便于隔离,设置杆位时应充分预留用户接入点。
(3)高压变电所之间的中压配电网应有足够的联络容量,正常时开环运行,异常时能够转移负荷。
(4)中压配电网应有较强的适应性,主干线导线截面应按长远规划选型并一次建成,在负荷发展不能满足需要时,可增加新的馈入点或插入新的变电所,而其结构基本不变。
(5)低压配电线路单相用户接入时应考虑低压台区的三相负荷平衡问题。
(6)设计时要查明所在地区的气象条件,以便进行必要的验算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看