- 简答题牵引变电所开工前应具备哪些条件?
-
(1)经批准的施工设计文件齐全;
(2)核实变电所所址的位置,符合国家有关文件的规定;
(3)房建及基础施工前,场地已平整,并达到设计高程,设备运输通道已具备;
(4)室外设备安装前,场内道路及围墙已完成;
(5)室内设备安装前,房屋建筑主体工程及顶棚、地坪、墙壁、门窗已完工并干燥,符合设备安装的要求;
(6)主要设备、材料及加工部件已落实。房建预留的沟、槽、管线及孔洞位置及委屈半径正确,符合施工规范要求;预埋的铁配件位置和间距符合设计图纸要求;
(7)核对变电所选址是否合理,应能抵御普通的洪涝灾害。变电所所址是否存在各种地下隐蔽工程设施,必要时应采取特殊的防护措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看