试题详情
- 简答题
图示对称三相电路,UAB=220V,负载功率因数为0.8(感性),三只电流表的读数为10A。
若AB相负载断开,各电流表的读数应为多少?并求这时负载的平均功率。
-
A1=5.77A
A2=5.77A
A3=10A
P=220×5.77×0.8×2=2031W 关注下方微信公众号,在线模考后查看