简答题潜水泵摇测绝缘和接线的注意事项?
  • 1)地线的查找:
    一般潜水泵都是三相的,有四根引出线,四根线中有三根是接电源的所谓火线,有一根是接地线(电机的外壳接地线),在接到电源之前要把地线找出来并标记号,可以用摇表查找:用摇表的两端分别测两棵引线,电机完好的情况下,三根引线是通的绝缘为零,与地线不通且绝缘应大于0.5兆欧,与其他三根引线不通的为地线,地线与电机的外壳应是通的绝缘为零。
    2)潜水泵摇测绝缘与接线
    a、在库房先检查潜水泵外观无问题,电缆无破损、接头的地方用绝缘防水胶布包裹完好,摇测一次潜水泵的绝缘.
    b、将潜水泵拉到水池后,找就近的检修箱(不能用照明箱)且箱内一定要有漏电保护开关。
    c、将潜水泵接好放进水池后,第二次摇测绝缘(如果潜水泵密封不好,此次放进水池后绝缘定会下降),绝缘合格时相对地大于0.5兆欧,相间为零。
    d、检查漏电保护开关在断开位置且验明下端确无电压(带有保险式刀闸的检修箱需拉开刀闸),在漏电保护开关的出线端接好相线,不能和别的电机共用一个出线开关,一定要用摇表分开相线和地线(三根相线间绝缘为零,相线对地线绝缘大于0.5兆欧)潜水泵电缆需从检修箱底部穿入,否则检修箱门关不上易被雨水淋湿接地短路。
    e、在检修箱内找一可靠的接地点,将地线用螺栓固定在接地点上。
    f、合上开关,如发现潜水泵出力小,则断开开关后,将任意两根相线对调接好,试转潜泵,接线完成。