试题详情
简答题发电机启动前的试验?
  • 1)、试验时主变500kV出口开关的两侧刀闸必须断开,主变500kV出口开关只允许跳合两次,其余部分发信号,高厂变6kV分支小车开关送至试验位置,送上开关的控制电源;
    2)、发变组差动试验:合上发电机灭磁开关,高厂变6kV开关,主变500kV开关(两个均合),汽机主汽门挂闸,锅炉引风机、送风机、球磨机、一次风机开关在实验位置并合上,联系维护启动发变差动保护,联跳主变500kV开关、发电机灭磁开关、高厂变6kV开关,球磨机、一次风机,关主汽门,启动6kV工作备用、工作公用快切;
    3)、断水试验:合上发电机灭磁开关,高厂变6kV开关,主变500kV开关(两个均合),定子冷水投入正常,维护摸拟发电机逆功率后拉开定子冷水泵,延时30s后,主变500kV开关、发电机灭磁
    开关、高厂变6kV开关跳闸,主汽门关闭,启动6kV工作备用、工作公用快切;
    4)、主汽门关闭试验:合上发电机灭磁开关,高厂变6kV开关,主变500kV开关(两个均合),汽机主汽门挂闸,联系维护摸拟发电机逆功率后,汽机手动打闸主汽门,经程跳逆功率出口,跳主变500kV开关、发电机灭磁开关、厂用变6kV开关,启动6kV工作备用、工作公用快切;
    5)、励磁调节器A套手动、自动切换,B套手动、自动切换,A套、B套相互切换,整流柜风机电源切换正常;
    6)、高变、主变冷却器电源切换试验正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题