- 简答题电网合环运行应具备的条件有哪些?
-
1合环点相位应一致,如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环两侧相位一致。
2如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下。经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载时,可以使变压器线差30度时进行合环操作。
3合环后不会引起环网内各元件过载。
4各母线电压不应超过规定值。
5继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。
6电网稳定符合规定的而要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看