试题详情
- 简答题RCS-915AB母差保护装置为什么有高低两个比率制动定值?各在什么情况下使用?
- 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 微机装置机箱应采取必要的防静电及电磁辐射
- 图是闪光信号回路图。
- 当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器
- 简述智能变电站中如何隔离一台保护装置与站
- 绘图题:绘出遥信输入回路示意图。
- ZH-2装置起动录波后,告警继电器将持续
- 用相—地偶合方式的电力线载波做通道的超范
- 在下图所示网络中的AB、BC、BD、DE
- 请判断下列叙述是否正确?为什么?“对于3
- 对于含有重合闸功能的线路保护,当发生相间
- 经过系统配置工具配置完成以后返回到各装置
- 微机型继电保护装置柜(屏)内的交流供电电
- 三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线
- 装置投产前主要采用定性评价,从()方面综
- 3P级电子式电压互感器在5%Un点的测量
- 高频保护与通信合用通道时,通信人员可以随
- 电流互感器的误差与其二次负载的大小有关,
- 88A网络设置中的本机地址表示
- 在220KV双母线运行方式下,当任一组母
- 按频率降低自动减负荷是√付频率崩溃的最有