- 简答题送电时,先合断路器哪一侧隔离开关?为什么?
-
送电时,应先合电源侧隔离开关。
这是因为如果断路器已在合闸位置,在合两侧的隔离开关时,会造成带负荷合隔离开关。
如果先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,一旦带负荷合隔离开关发生弧光短路,将造成断路器电源侧事故,使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。
如先合电源的侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,在负荷侧的隔离开关可能发生弧光短路,因弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置可使断路器跳闸,其他设备可照常供电,缩小了事故范围。所以送电时,应先合电源侧的隔离开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看