试题详情
- 简答题请简述500kV交流滤波器母线停电原则?
-
1)检查滤波器母线上所有滤波器断路器已拉开;
2)拉开滤波器母线上滤波器隔离开关;
3)拉开相应的中间断路器;
4)拉开相应的I/II母母线侧断路器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 换流站中,()不提供无功。
- 无功控制的作用是什么?
- 拆装设备连接线时,宜用升降车或梯子进行,
- 直流滤波器的原理是什么?
- 新建变电站滤油机及油系统的金属管道可以不
- ()或(),严禁合上NBGS(0060)
- 谐波对电力系统设备的危害有哪些?
- 拆除的电缆端头应采取绝缘防护措施。
- 变压器运输、安装中经历了机械冲击,或运行
- 正常运行时,直流母线应()。
- 直流分压器定期或二次侧电压值异常,测量高
- 330kV区施工机械操作正常活动范围与带
- 发生换相失败时,直流电流短时增大。
- 严禁()单独带负荷。
- 极控系统主要完成对一个直流极相应设备的(
- 冷却塔检修时应注意哪些?
- 断路器灭弧能力过强将会引起()。
- 可控硅触发监视系统中的CP、FP、IP指
- M12的不锈钢螺栓紧固力矩为()
- 展放导线时放线人员应站在线盘的侧前方,当