试题详情
- 简答题可控硅触发监视系统中的CP、FP、IP指的是什么,有什么功能?
- CP是电控制脉冲,是极控发给阀控单元的,阀控单元收到该脉冲后将其转换为光脉冲触发可控硅;FP是光触发脉冲,用于依次触发各个可控硅;IP是指示脉冲,用于监视阀内各可控硅的状态。