- 简答题换流变油/绕组温度过高报警如何处理?
-
1、检查换流变是否过负荷及三相负荷是否平衡;
2、检查冷却器、极控系统工作情况是否正常;
3、检查油温是否升高;
4、若未发现异常,申请调度降低负荷;
5、在正常负载和冷却条件下,若油温,油位继续升高,应立即将换流变停运。 关注下方微信公众号,在线模考后查看