试题详情
- 简答题对接地线有哪些要求?怎样装拆接地线?
- 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,截面积应满足装设地点短路电流的要求,但不得小于25mm2。禁止使用不符合规定的导线做接地线或短路线,接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。装拆接地线应使用绝缘棒,戴绝缘手套。挂接地线时应先接接地端,再接设备端,拆接地线时顺序相反。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在哪些情形下,设备需要进行大修,不适宜大
- 十二脉动的换流器,其直流侧特征谐波为()
- 现场专用机动车辆应由经培训合格的驾驶人员
- 哪些情况下,应增加巡视次数。
- 换流变压器日常维护项目的主要内容及要求?
- 阀厅的温度应设置在()度。
- 站用变进线前加电抗器的作用是什么?
- 膨胀箱水位低如何处理?
- 运行中发现哪些情况之一者,应立即停电处理
- 换流变压器分接头的角度控制与电压控制相比
- 纵联保护应优先采用()通道。
- 行驶时,驾驶室外及车厢外不得载人,时速不
- 在运行的变电站及高压配电室搬动梯子、线材
- 呼吸器的硅胶变色到达总体的()时需更换。
- 火灾探测报警系统报警如何处理?
- 换流站直流设备发生哪些危险情况属于紧急缺
- 换流变压器高压试验前应通知阀厅内()侧无
- 简述正常情况下直流输电系统的停运步骤。
- PS820板故障将导致()故障。