试题详情
- 简答题变压器套管闪络的原因有哪些?变压器套管裂纹有什么危害?
-
(1)套管表面过脏。如粉尘、污秽等。在阴雨天就会发生套管表面绝缘强度降低,容易发生闪络事故,若套管表面不光洁,在运行中电场不均匀会发生放电现象。
(2)高压套管制造不良。末屏接地焊接不良形成绝缘损坏或末屏接地出线的瓷瓶心轴与接地螺套不同心、接触不良或末屏不接地,也有可能导致电位提高逐渐损坏。
(3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。
套管出现裂纹会使绝缘强度降低,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是有危害的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看