试题详情
简答题为什么500kV线路并联电抗器的继电保护必须与远方跳闸保护配套使用,送电前必须都投入运行?
  • 因为并联电抗器采用与线路共用断路器的方式,当电抗器发生短路时,电抗器保护只能就地跳开本侧线路断路器,线路对端还可继续向电抗器提供短路电流。对对端线路保护而言,电抗器故障属其远端,灵敏度不够,不能正确动作跳闸。这样无法解除故障。所以电抗器保护动作后,启动本侧远方跳闸保护,待对侧远方跳闸保护收信后跳开线路对侧的断路器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题