试题详情
- 简答题简述场站日常工作原理。
-
(一)工艺设备维护保养实行专机、专区负责制,做到台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表都有人负责。
(二)对本岗位设备要做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”(会操作、会维护保养、会排除故障),并享有三项权利,即:有权制止他人私自动用自己操作的设备;未采取防范措施超负荷使用设备,有权停止使用;发现设备运转不正常,超期不检修,安全装置不符合规定应立即上报,如不立即处理和采取相应措施,有权停止使用。
(三)配备足够的备用设备、备品备件,定期保养设备,更换设各易损部件,做到设备无故障运行。保养设备要执行“十字操作法”(清洁、润滑、紧固、调整、防腐)。大机组实行特级维护保养,设备完好率不低于96%。
(四)设各润滑要做到“五定”(定人加油、定点给油、定质选油、定时换油、定量用油)和“三级过滤”(油桶、油壶、注油器)。
(五)各用设备要定时盘车,定期切换,做好记录,并做到“四防”,即防潮、防冻、防尘、防腐蚀。设备润滑、盘车、启动、切换、停运和故障的处理记录应完整准确。
(六)掌握场站动、静密封点分布情况,及时堵漏,泄漏率不高于0.45‰。
(七)根据过滤器前后压差及时对过滤器进行清洗。
(八)场站内特种设备应按国家相关榆定规程进行检和性能测试,无法正常工作时,应及时维修或更换。
(九)仪表、安全阀、计量等设备应按照国家各类检定规程的要求进行检定。
(十)应定期检查场站内的燃气管道、加气机、高压胶管及储气场地的静电连接线,保持完好有效。站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少于2次。
(十一)电气设备接头牢同,绝缘良好,保险装置合格,正常并具备良好的接地,接地电阻应符合设计要求。各类电气设备及线路均应定期榆修,随时排除因绝缘损坏可能引起的安全隐患。电气设备、线路应完好无损,符合防爆要求,对场站内在用电气设备应定期检查,发现问题应及时修理或更换。
(十二)场站内发电机维护。开机前,检查发电机外观,有无漏油等异常情况;检查油量及防冻液液位是否满足要求;检查漏电保护盒接地是否正常,及时填写记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 采用液体脱硫剂脱硫的方法有哪些?
- LNG瓶组气化站天然气出站时,要加臭吗?
- 什么是直接置换?简述其特点。
- 我国城镇燃气管网按输气压力(表压)可分为
- 牺牲阳极保护法的基本原理和保护范围?
- 系统的经济性可以通过以下的指标进行衡量(
- 阀片升程的大小对压缩机有直接影响:升程(
- 简述低压管道系统严密性实验要求。
- 什么叫着低热值?
- 什么叫湿气?
- 金属腐蚀的原因是什么?按性质分有几种?
- 一氧化碳无色无味,比空气轻,易于燃烧,燃
- 加气软管管长不应大于()
- CFL-150/0.6表示:立式150m
- 简述天然气安检共内容,安检周期。
- 天然气的主要用途?
- 天然气的分类方法很多,但按照其矿藏特点可
- CNG加气站可不设消防给水系统,加气站的
- 关于管件、设备安装的要求错误的是()
- 8管普通CNG运输槽车一次性能运多少方的