试题详情
简答题简述低压管道系统严密性实验要求。
  • 低压燃气管道严密性实验的压力计量装置应采用U形压力计。试验压力应为设计压力且不得低于5kPa。在在试验压力下,居民用户应稳压不少于15min,商业和工业企业用户应稳压不少于30min,并用检查液(发泡剂)检查全部连接点,无渗漏,压力计无压力将为合格。
    当试验系统中有不锈钢波纹软管、覆塑铜管、铝塑复合管、耐油胶管时,在试验压另下的稳压时间不宜小于1h,除对各密封点检查外,还应对外包覆层端面是否有渗漏现象进行检查。