- 简答题 某造纸联合生产厂房,建筑层数为地上1层,建筑高度为22米,耐火等级为二级,建筑面积为12000平方米,未设置自动喷水灭火系统。 问:(1)该厂房是否需要划分防火分区?为什么? (2)厂房消防车道的设置有何要求? (3)室内消火栓系统的消防用水量应为多少?
-
(1)不需要。因为二级耐火等级的单层造纸联合生产厂房其防火分区最大允许占地面积可为20000平方米建筑面积为12000平方米。
(2)厂房应设置环形消防车道,如有困难,可沿两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行且宽度不小于6米的平坦空地。
(3)室内消火栓系统的消防用水量应为10L/S。 关注下方微信公众号,在线模考后查看