试题详情
简答题 某工程地下一层为商场和车库,地上一至五层为百货商场,六至十七层为高级公寓,在防烟楼梯间及合用前室,消防电梯前室分别设机械加压送风系统,地下一层至五层的车库和商场每个防火分区设独立的排烟系统,百货商场设空调、通风系统。 问:(1)在以上系统中应设几种防火阀?分别是什么? (2)不同类型防火阀设置位置的要求是什么?
  • (1)应设2种防火阀;一种是动作温度为280℃的排烟防火阀,一种是动作温度为70℃的防火阀。
    (2)动作温度为280℃的排烟防火阀应设在排烟系统的排烟支管上和排烟风机及其机房入口处;动作温度为70℃的防火阀应设在通风、空调系统风管的以下位置:
    1)管道穿越防火分区处;
    2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
    3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
    4)穿越变形缝处的两侧。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题