试题详情
- 简答题如何用瓦秒(或实负载比较)法测试2.0级家用电能表接线是否正确,并且说明其局限性?
-
(1)让用户只开一盏40W(或60W)的灯泡,记下电能表的转盘转N转时,所用的时间T。
(2)若电能表的常数为C,则电能表反映的功率为P=(W),其中T的单位必须是s。
(3)若计算功率是P,灯泡功率记为P′,则该表的基本误差为。
(4)若误差超过很多,则可初步怀疑该表有计量问题或接线有错。
(5)在运用这种方法时,负载功率必须稳定,并应注意灯泡标示的功率误差较大,只能参考,不能确定是哪种错误。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 大用户实行的两部制电价其中,基本电费以最
- 二次接线必须先接入()后再接入配变监测计
- 电流互感器在进行误差测试之前退磁的目的是
- 电能表中专门加装的用以补偿摩擦力矩和电压
- 采集终端安装位置不能影响原有供电设施正常
- 计费电能表应装在产权分界处。如不装在产权
- 检定互感器时,对标准互感器有何要求?
- 看二次展开图时,要注意哪些要点?
- 感应系电能表轻载调整装置产生的补偿力矩的
- 在三相三线制电路中,不论电源和负载怎样连
- 采用十二相相数变换器进行±15°的相位细
- 某用户一块DT8型三相四线有功电能表,其
- 有2位小数的计度器,常数为6400r/k
- 省网关口计量遥测系统的厂站电能量采集终端
- 绘出三相稳压电源线路图(稳压电源由三台交
- 试分析电能表常见故障中,计度器下列两种故
- 当电压线圈有匝间短路或三相表的各元件间的
- 两个变量相互独立,则这两个变量一定是不相
- 在任意三相电路中,()。
- 电能表检定装置中,标准表准确度等级为0.